ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ Если сравнивать со статическим испытанием свай, у этого метода ниже стоимость, а работы занимают меньше времени https://osnovanie-svai.com/
В процессе исследований опора менее подвержена разрушению https://osnovanie-svai.com/
Важные моменты: В случае расхождения фактической величины отказа от расчетной, меняются характеристики сваи, сечение или ее длина https://osnovanie-svai.com/
Оборудование для добивки конструкции выбирается идентично тому, какое было использовано при ее забивке https://osnovanie-svai.com/pile.php
Контрольные опоры забиваются на глубину, указанную в проекте строительства https://osnovanie-svai.com/
Недостаток таких исследований — высокий риск неверных результатов https://osnovanie-svai.com/pile.php
Обычно данные исследований завышены по сравнению с фактической несущей способностью https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Чаще всего это наблюдается на глинистых, песчаных грунтах, когда легкость погружения опоры обусловлена неоднородностью структуры почвы https://osnovanie-svai.com/
С помощью домкрата нагрузка ступенями передается на сваю https://osnovanie-svai.com/pile.php
На каждой ступени производятся замеры значения осадки сваи и значения нагрузки, соответствующей ступени, а также времени действия той или иной ступени https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Замеры осадок производятся с помощью индикаторов, установленных на реперной системе, до условной стабилизации деформаций (затухание перемещений). Давление замеряется с помощью манометра https://osnovanie-svai.com/pile.php
Наличие аппаратно-программного комплекса "ИДС-1" (аккустическая дефектоскопия свай) для определения длины и локализации дефектов свай: деформация профиля поперечного сечения сваи, трещин в свае, наличия пустот, наличия пустот, заполненных водой, автоматизированного определения толщины, прочностных характеристик фундаментных плит, состояния контакта плиты с грунтовым основанием https://osnovanie-svai.com/
? теоретическим расчетом по СП;
Какую информацию дает испытание динамической нагрузкой https://osnovanie-svai.com/
Возможность проводить испытания с нагрузками свыше 200 тс https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Не требует использования пригруза https://osnovanie-svai.com/pile.php